家庭怎样选用漏电保护器

2021-12-27 02:49 保护器品牌榜
1个回答
欣菲1118

漏电保护器的选择   1. 合理选择漏电保护器的整定电流及时间   漏电保护可用作防止直接触电或间接触电事故的发生。在接地故障中所采用的漏电保护都是用作间接触电保护的,即防止人体触及故障设备的金属外壳。人体触电不发生心室纤维颤动的界限值为30mA.s,因此设计漏电保护时,不仅要注意漏电保护器的动作电流,也要注意动作电流时间值小于30mA.s。   2. 系统的正常泄漏电流要小于漏电保护器的额定不动作电流   漏电保护器的额定不动作电流,由产品的样本给出。如列此数,可取漏电保护额定动作电流的一半。西电线路及电器设备的正常泄漏电流对漏电保护器的动作正确与否有很大的影响,若泄漏电流过大,会引起保护电器误动作,因此在设计中必须估算系统的泄漏电流,并使其小于漏电保护器的额定不动作电流。泄漏电流的计算非常复杂,又没有实测的数据,设计中只能参考有关的资料。   3. 按照保护目的的选用漏电开关   以触电保护为目的的漏电保护器,可装在小规模的干线上,对下面的线路和设备进行保护,也可以有选择地在分支上或针对单台设备装设漏电保护器,其正常的泄漏电流相对也小。漏电保护器

4点赞
相关问答

如何选择漏电保护器问题

家用空调按1.5匹算,功率为1.5kw,2台电流为13.5A;热水器功率为2kw,电流9A;冰箱0.25kw电流为1.1A;台式电脑2台电流为3A,电视机电流1A,上述所有电器同时满负荷工作时总电流为27.6A,考虑到空调冰箱启动时的冲击电流,建议选择40-50A漏保开关。

家用漏电保护器开关选多少a的合适,

考虑将这些电器全部打开的情况下,总功率大约为6200w(不算灯),就按7000w计算,电压为220v,那么电流就是31.81818a,最少也要使用32a的漏电保护器。因为一般不全部开启,如果在大一点可以使用63a的

380V漏电保护器选大了会怎么样?

  正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。   漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:   (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;   (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;   (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。   优秀级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。   该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,很大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA,漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA。   第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电

怎么选漏电保护器

你这是国际知名品牌的产品,印象是这种牌子的高仿的很少。应该是真品的。暂时不要考虑替代买新的,先把空调插头拔掉,再和开关,若不跳闸,再插上空调的插头,逐步检查,若空调好没启动就跳闸,可能是线路的漏电问题追问 : 空调启动就会跳闸 追答 : 那是空调自己的问题,需要电工师傅修理

7.5kW油压电机的热保护器怎么选?

7.5KW电流15A左右,你选择热继电器保护的话,就用NR2(JR28)-25 12~18A的即可,上面的型号也是正泰的

3P空调保护器选32A和40安有什么区别

太大了就失去保护功能了,3匹空调+电辅热功率不到5000瓦,总电流≈22安,32安的足矣了。