收藏本站 我要纠错

7.5kW油压电机的热保护器怎么选?

2020-11-26 14:16 保护器品牌榜
1个回答
jd_666a71612b3f9

7.5KW电流15A左右,你选择热继电器保护的话,就用NR2(JR28)-25 12~18A的即可,上面的型号也是正泰的

4点赞
相关问答

家用漏电保护器开关选多少a的合适,

考虑将这些电器全部打开的情况下,总功率大约为6200w(不算灯),就按7000w计算,电压为220v,那么电流就是31.81818a,最少也要使用32a的漏电保护器。因为一般不全部开启,如果在大一点可以使用63a的

如何选择漏电保护器问题

家用空调按1.5匹算,功率为1.5kw,2台电流为13.5A;热水器功率为2kw,电流9A;冰箱0.25kw电流为1.1A;台式电脑2台电流为3A,电视机电流1A,上述所有电器同时满负荷工作时总电流为27.6A,考虑到空调冰箱启动时的冲击电流,建议选择40-50A漏保开关。

380V漏电保护器选大了会怎么样?

  正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。   漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:   (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;   (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;   (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。   优秀级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。   该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,很大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA,漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA。   第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电

怎么选漏电保护器

你这是国际知名品牌的产品,印象是这种牌子的高仿的很少。应该是真品的。暂时不要考虑替代买新的,先把空调插头拔掉,再和开关,若不跳闸,再插上空调的插头,逐步检查,若空调好没启动就跳闸,可能是线路的漏电问题追问 : 空调启动就会跳闸 追答 : 那是空调自己的问题,需要电工师傅修理

触电 保护器如何接线?

触电保安器有接图和说明的,好好看下,如果没有看下型号在网上找下.一般接线就是两进两出(单相设备),或是四进四出(三相设备).保护原理:当人触及到带电物体时电流从价格人身流过时,保护器内部感应线圈电流不能从零线流回,导致电流不平衡,给副线圈感应信号通过放大驱动电磁脱扣器从而切断电流,达到保护人身和财产安全目的.

3P空调保护器选32A和40安有什么区别

太大了就失去保护功能了,3匹空调+电辅热功率不到5000瓦,总电流≈22安,32安的足矣了。