消防泵联动怎样接法

2020-11-26 23:15 消防泵品牌榜
1个回答
LYZ111

消防泵启动方式有: 1、消防泵房就地控制箱启动, 2、异地控制箱启动(远程启动) 3、消火栓箱按钮启动4FAS主机启泵

6点赞
相关问答

登成消防泵亲!此款汽油抽水泵质量怎么样,

不咋滴,半个月返厂,维修不好,运费自己出

消防泵扬程怎么设计

如果是生活水和消防水同用的话,都是不一样的,一般消防要求最远端的压力为40-60米水柱。 什么功能的建筑以确定流量?如果是室内消火栓泵,扬程可按

如何识别消防泵型号

比如:XBD4.0/10-DL. XB--表示消防泵组;D--表示电机带动;4.0--表示额定压力为0.4Mpa;40--表示额定流量为40L/S; DL--表示为DL型改型 ; 一般只要看到XBD表示的就是消防用水泵!

普通消火栓按钮如何启动消防泵

你说的四根线是指到泵房四根,不算信号线,算上信号线应该是六根,据我所知 大部分的厂家都是到控制室两根,到泵房是三根或者四根,只要你把消报按下去了,控制室自动就会接收到火警,这个写在消报内部的逻辑,所有厂家的消火栓按钮都有这个功能 这也是基本的功能,所以这个没问题,能实现,再说起泵,消防检测规范上要求控制室跟现场都能起泵也就是通常所说的两种起泵方式,如果你穿了四根线到泵房,那就很好说了,两根是起泵,两根是回答。通常消防泵的厂家会留出来四个端子,两根是启动,两根是回答信号的,如果起泵是24v起泵就直接接上去就行了,如果是大电流起泵,那就需要接上一个24v继电器,通过控制继电器来起泵。至于回答,一般的接法有两种,一种是接到继电器上,只要继电器动作了,回答灯马上就亮了,这种接法的优点是方便,缺点是不能直接反应起泵情况,如果泵没起来,或者泵坏了,但是继电器动作了 这样灯也会亮,就是通常说的假回答,第二种接线就是直接接到泵上,这种接法不会出现假回答。通常泵上回答那两个端子是无源常开的,一旦起泵后,就变成无源常闭的了,这时候你可以把24v的正极(或者负极)接到优秀个端子,然后从第二个端子出来,回到消