室内管道支架及吊架做法很多请参照标准图集03S402
不同直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离
表一 喷头与梁、通风管道的距离(m)
喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的很大垂直距离 b 喷头与梁、通风管道的水平距离 a
标准喷头 其他喷头 喷头与梁、通风管道的水平距离 a
0 0 a<0.3
0.06 0.04 0.3≤a<0.6
0.14 0.14 0.6≤a<0.9
0.24 0.25 0.9≤a<1.2
0.35 0.38 1.2≤a<1.5
0.45 0.55 1.5≤a<1.8
>0.45 >0.55
你家周围的哪家建材市场的五金区都有,但喷头不同,支架也不同,你去购买的时候很好把喷头卸下来,带去比一下,注意安装时需不需要专业工具(如在墙体上打孔)。当然,如果你肯追加100分给我,我上门给你搞好。追问 : 架子就是用钉子丁上去的现在松了老掉我问的是用什么产品粘上去不掉下来
你说的具体是哪种微喷头呢?如果是格强的雾化或旋转喷头直接装在水管上就可以了,接头不合适的话只需另装一个转接头或宝塔就可以了
你家周围的哪家建材市场的五金区都有,但喷头不同,支架也不同,你去购买的时候很好把喷头卸下来,带去比一下,注意安装时需不需要专业工具(如在墙体上打孔)。当然,如果你肯追加100分给我,我上门给你搞好。五金店,集贸市场的五金档口,也一般都有卖的,几元钱吧。
这个要求的是5.5.3 管道支、吊架的安装应符合下列规定:1 管道应固定牢靠,管道支、吊架的很大间距应符合表 5.5.3 的规定。2 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于 500 mm。3 公称直径大于或等于 50 mm 的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设 1 个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。