收藏本站 我要纠错

氧化锌高压避雷器 选发电机型用在配电有什么弊端

2021-01-16 20:05 避雷器品牌榜
1个回答
Ulurus

选型错误,避雷器无法起到保护设备的同时还能保持自己安全运行,电动机型用在配电里很可能导致避雷器崩溃。

3点赞
相关问答

环网柜避雷器怎么安装

一般情况下,电源防雷器并联,信号防雷器串联,看说明书,上面都会有接线示意图的,再不行就问一下厂家。一定要注意接地线要接好。补充下:接地线是有要求的,一般来说防雷器的接地线路电阻要小于4.0Ω,具体你要算算你用的线的线线阻有多大,推荐使用RV2.5以上的线来做接地线。 接地线的连接一定不能与建筑物防雷带或者避雷针连接在一起,应该连接到附近供电箱的接地线扁铁上。

请问高压避雷器如何被烧,如何处理

高压避雷器被烧,一般有绝缘老化,或者遭受强雷击中等原因,避雷器应该定期做耐压试验,已经被烧掉了只能购买同型号的更换

高压避雷器的标称放电电流怎么选择?

在确定避雷器的标称放电电流时,按照《交流无间隙金属氧化物避雷器》GBll032--2000 附录K给出的各标称放电电流等级的避雷器每单位额定电压下典型的很大残压范围,用各设备额定雷电冲击电流的耐受电压值除以1.4得到允许的很大残压值,再除以相应电压等级下选定的避雷器的额定电压值得到一个比值(这个比值为允许的很大值),在附录K中,查出相应的额定电压和雷电冲击保护水平栏中对应的最相近的放电电流等级,也可得到选定的避雷器标称放电电流等级。 避雷器的标称放电电流分lkA、1.5kA、2.5kA、5kA、10kA和20kA共6个等级。 确定避雷器的额定电压后,对照《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》中避雷器分类表, 可查出相应的避雷器标称放电电流等级。

避雷器怎么接线?需接地吗?

避雷器不接地,就会招雷,危险 避雷器接地就是要将导线引入底下,引入底下还要考虑能有传导效果,一般的做法是:挖个1-2米坑,将避雷器接地线头接块铜板,上面盖工业盐和煤炭的混合体,干燥的地方浇点水,然后覆盖土。

请问家里户外所用的避雷器一般选什么型号的?谢谢

一般的商品房都有避雷将置,无需加装。 避雷器不能乱装,搞不好支变成引雷。要装的话,找防雷公司装。

高压电机星接,中性点避雷器怎么样选择,用几个?

变压器中性点接地了 一再强调单独考避雷器来防雷是不合理的! 防雷是一个系统工程,要考虑接地,等电位,屏蔽,避雷器,你这里能看得出来考虑了接地和