收藏本站 我要纠错

电度表量程如何选择??

2021-01-17 16:56 电度表品牌榜
1个回答
反***6

30kw的电机 电流大约58A 起动电流会在两倍以下 所以 选择直读表 应选择100A的电度表 如选择CT式计量 选 100/5就可以 计量表 选用三相 5A 电度表 用16平方铜线做导线 是非常适合的

1点赞
相关问答

200A电流,选怎么样的三相电度表和互感器

电流200A 可以选择200/5互感器,考虑到你是实际负荷为200A可能会有增加所以你很好选择250/5互感器,和1.5(6)A三相电表

三相四线制表50A选用多大的电度表电表选大了会造成

表计很大电流可选60或100A的。很大电流决定很大能带多少负荷,以0.9功率因数为例:P1=3UI*0.9=3*220*40*0.9=23760(W)P2=3UI*0.9=3*220*60*0.9=35640(W)因此40A的可带近24千瓦负荷,而60A的能带近36千瓦负荷。

三相四线制表50A选用多大的电度表电表选大了会造成什么后果

你的用电量越小。电表安培大,电表会跑的慢一些,这样你的用电量和你实际用电量不服,但不会造成任何电器损坏等现象,请放心使用。

226a空气开关要装电度表怎么选电度表与互感器

226A那么大的空气开关?没有那么大的空气开关哦,是断路器吧?互感器需要选300/5,电表(1.5/6)

360千瓦的设备选怎么样的电度表

  360千瓦的设备选1000/5的电流互感器的电度表。  不论使用多大的功率,和多大的电流,电度表一般多是选择5A(20)或者5A(30),这样的电度表含有扩大功能。至于电压等级也有不同,一般100V,220V,380V,等等规格很多。  功率只不过是确定了负载的电流,按照电流的额定值加一半,就是需要选择的电流互感器的变比;电流互感器一般常规选择是大于额定量程1/3;设备360KW三相供电,那么,大约电流为720A左右,可以选择1000/5的电流互感器。这样的选择是在2/3的量程,在实际应用中为很好黄金选择区。