收藏本站 我要纠错

蒸发器、冷凝器面积怎么计算

2021-05-17 13:12 冷凝器品牌榜
1个回答
梦***吻

压缩机数量 2 蒸发温度℃ 6.5 冷凝温度℃ 50 单机制冷量(kw) 210.3 总制冷量(kw) 420.6 单压缩机功率(kw) 67.6 压缩机总功率(kw) 135.2 风量(m3/h) 21000 蒸发器面积(㎡) 是多少?F=单机制冷量/换热系数*计算温差 冷凝器面积(㎡) 是多少?F=(单机制冷量+单压缩机功率)/换热系数*计算温差

6点赞
相关问答

空调冷凝器如何清洗 平时如何保养空调

1、准备好自来 水管 、洗衣粉或洗洁净、软毛刷;2、先往冷凝器表面均匀喷洒自来水,待喷洒几分钟后停止喷水,往冷凝器表面均匀涂抹洗衣粉或洗洁净,然后用软毛刷反复刷洗冷凝器翅片表面积尘;  3、用自来水彻底冲洗掉冷凝器表面的积尘和杂物,晾干水分后即可继续使用。清洗过程中应特别注意冲水角度应是斜向下角度不超过45度角。不应正对空调室外机有电源线出出线的位置喷水,以免造成电气部件断路。

空调冷凝器怎么清洗 中央空调冷凝器清洗方法

打开端盖看看内部情况:1、藻类黏泥类,用机械清洗就行,就是用通炮刷 刷几次。2、垢类,很好用化学清洗,先通炮刷刷两遍,再用成品的中央空调除垢剂循环。不管哪种清洗,都要注意不得用锐物 重力拉敲,拉不动就退回。一般的化学清洗剂只要是市场上卖的配好的,基本上都不会出现把铜管腐蚀坏的情况。注意一点,不锈钢板换很好用专业的适用于不锈钢除垢的除垢剂,一般的除垢剂不行

空调的冷凝器怎么对压缩机出来的高温高压气态制冷剂进行液化?

首先说明,这是一个与饱和温度、压力有关的问题。 制冷剂的性质:气态的冷媒其压力与温度一一对应; 冷凝器中的冷媒(即制冷剂)压力叫冷凝压力,其对应的温度叫冷凝温度。但当风扇对着冷凝器进行吹风冷却后,冷媒的温度就下降了(但压力没下降),此时的冷媒温度低于该压力点对应的冷凝温度,此温差叫:过冷度。当出现过冷度后,就有部分冷媒由气态变成了液态,如果过冷度足够大,则所有的气态冷媒全部变成了液态冷媒。