收藏本站 我要纠错

试验消火栓压力表如何安装?

2021-05-21 15:44 压力表品牌榜
1个回答
j***4

安装在试验消火栓箱附近的管道上就可以,参考《室内消火栓》图集。

4点赞
相关问答

空调加氟的压力表如何读数

空调加氟用的复合压力表表盘上有不同颜色的很多圈刻度。最外圈刻度显示的是冷媒的压力值,表压。里面各个颜色的各圈刻度代表的是不同类型的制冷剂在某个特定压力下的“饱和温度值”。建议百度几张照片对比了解一下。

压力表 如何选用?

  压力表的选用应根据使用工艺生产要求,针对具体情况做具体分析。在满足工艺要求的前提下,应本着节约的原则全面综合地考虑,一般应考虑以下几个方面的问题:  1、类型的选用  仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求。例如是否需要远传、自动记录或报警;被测介质的性质(如被测介质的温度高低、粘度大小、腐蚀性、脏污程度、是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度、温度、磁场强度、振动等)对仪表类型的要求等。因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提。  例如普通压力表的弹簧管多采用铜合金(高压的采用合金钢),而氨用压力表弹簧管的材料却都采用碳钢(或者不锈钢),不允许采用铜合金。因为氨与铜产生化学反应,会爆炸,所以普通压力表不能用于氨压力测量。  氧气压力表与普通压力表在结构和材质方面可以完全一样,只是氧用压力表必须禁油。因为油进人氧气系统易引起爆炸。所用氧气压力表在校验时,不能像普通压力表那样采用油作为工作介质,并且氧气压力表在存放中要严格避免接触油污。如果必须采用现有的带油污的压力表测量氧气压力时,使

ATV变频器与远传压力表怎么接线

远传压力表的模拟量输出端接入变频器模拟量输入端,输入类型一般为0-10V电压信号或4-20mA电流信号,根据类型不同设置相关的参数,具体方法参看变频器手册

怎样根据设备选择压力表

根据泵的扬程来确定压力 设计扬程*介质密度+进口压力=设计出口压力 需要注意的一点,设计出口压力不等于压力表的满量程,使用压力应在压力表满量程的1/3~1/2范围内。

如何选择试压压力表的精度等级

压力表的量程一般为工作压力的1.5~3倍,很好取2倍,根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。

燃气调压箱的压力表该如何选择

你所测的压力很好是压力表的量程的0.6倍时测量最准确,比如你测量的压力大约为0.1Mpa,你选择很好是0.1/0.6=0.167Mpa,由于压力表有固定的规格,所以你只能选择0.2Mpa的。其他压力类似计算!