收藏本站 我要纠错

压力变送器如何校准?需要什么设备

2021-05-29 21:21 压力变送器品牌榜
1个回答
xiaozhang1226

主要用于工业工程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量的测量。
压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流信号。
说明:
您说的二线制压力变送器,是电动型的一种,需要根据《JJG882-2004压力变送器检定规程》开展校准工作,需要的设备如下:
1、DC 24V供电电源一台;
2、mA电流表一台;
3、电压表一台;
4、标准压力表一台;
5、压力源一台;
6、活塞式压力计一台(有此项时,4、5为选配)。

5点赞
相关问答

压力变送器跟差压变送器有什么区别?

压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号(如:0-10VDC)输出,而差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差, 将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。差压变送器有两个接口,主要测两个口之间的差压,压力变送器就一个接口,测表压或绝对压力。应提供的参数:量程 综合精度 输出电压 供电电压 工作温度 螺纹衔接 信号引出接口等 本资料来源于江苏金湖奥特美自动化仪表厂

请问 压力变送器的测量范围如何计算?

测量仪表的测量范围选择原则是:让正常工作的被测参数落在仪表量程的2/3~4/5区间,如果极限参数可能超出正常很多,也可选 1/2 。 所以测量范围可在 -10~20KPa 或 -10~25KPa、 -10~30KPa 中酌情选择。

eja压力变送器怎么调零

  主要有以下几种调零方法:  1:用相对应的手操器,进行调零(BT200或者YHC5150X-01或者HHT375)。  2:联系供货商,把表发到那里,让其进行调零。  3:以上办法是针对没有带显示的,不对EJA表是带显示的,表头正面对着调表人,然后打开右侧的铁帽,里面有个“一字型”螺钉,转动螺钉进行调零。  DPharp EJA差压压力变送器(Differential Pressure/Pressure high accuracy resomamt sensor pressure transmitter)是由日本横河电机株式会社于94年新开发的高性能智能式差压、压力变送器,采用了世界上先进的单晶硅谐振式传感器技术,自投放市场以来,以其优良的性能受到客户好评。

压力变送器怎么调整

你需要怎么调整。 压力变送器,温州中宣仪表有限公司

液氨压力变送器为什么选DN25

压力变送器的常用接口一般为DN15、DN20、DN25、DN50,后面两种规格多用于法兰连接,前面的多用于螺纹连接,某些特殊场合带有DN80的,实际现场应用时,要综合设备制造、现场安装情况、介质的状况等因素来确定。

测量液氨的压力变送器为什么选DN25

DN25是公称口径,这个设计没有固定的标准,与设备情况、现场情况、工艺要求等有关,压力变送器接口通常是DN15、DN20、DN25。