收藏本站 我要纠错

家里空调选用空气开关大小和总开关大小的问题

2021-06-11 21:00 空气开关品牌榜
1个回答
邦晓_zcg77

空气开关大小必须与电源线线径规格相匹配,容量大于家里的电器工作电流才对。否则即使是空气开关的容量再大,电源线发热严重也会出问题。 三匹的单相电空调,电源线使用4平方的铜芯线和32A的空气开关即可; 1.35匹的空调使用2.5几平方的铜芯线及16-20A的空气开关即可; 电器的功率大小除以电压220就是其工作电流大小,只要电源线和空气开关的容量大小大于电器的工作电流大小就应该没有 问题,否则说明这个电器有问题,应与售后联系进行检修。 像微波炉等较大功率的电器,功率一般在2000瓦以内,使用2.5平方的铜芯线即可,但很好是配置带有16A开关的电源插座,不使用时,把插座上的开关直接关闭即可。 根据你所说的电器,建议你家里的入户总线使用10平方或更大规格的,很好是引入三相电的电源,每根电源线是4-6平方的铜芯线即可,然后把家里电器按功能或房间平均分配即可。

3点赞
相关问答

施耐德电气空气开关露电保护效果怎么样?触电会立即断开吗?

漏保就是具有防触电和漏电的跳闸功能,还兼有短路跳闸功能。

8500瓦的即热热水器 可以用德力西空气开关吗?

63安可以用13000瓦左右 足够了 放心用

雷巽源空气开关好不好用?兄弟

好用,有了它,雷雨天可以高忱无忧,我很满意

一般家庭进户总的空气开关选多大的?

一般家庭进户总的空气开关选C32或者C40就足够了

家里选多少安的空气开关?

可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑

家用配电空气开关+漏电保护器如何选型?

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。二、计算公式:Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:Ijs-------计算电流;Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A----------对应线路为BV-2.5;20、25A------对应线路为BV-4;32A----------对应线路为BV-6;40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。三、品牌:很好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE