收藏本站 我要纠错

22KW的电机选多大的安川变频器

2021-06-14 19:56 变频器品牌榜
1个回答
jd_13qfety

1. 安川A1000系列变频器:CIMR-A00582A (三相400V级,重载额定很大适用22KW电机)
CIMR-A00722A (三相400V级,重载额定很大适用30KW电机)
22KW的电机,一般就选22KW的变频器。
如果是频繁启动停止,或为了留有余量也可选择大一个规格容量的变频器,22KW上一个规格是30KW的变频器。
2. 我是两台22KW的电机用一台变频器。还有制动单元选的是4045B的,制动单元里面的电压等级怎么选择?有380、400、415、440、460。
两台22KW的电机用一台变频器,变频器要选择45或50KW的变频器。并且变频器的控制方式选择V/F控制方式。变频器的电子保护不能分别保护每台电机,要给每台电机外加热继电器作过载保护。安川A1000系列变频器 :45KW变频器型号:CIMR-A01032A .50KW变频器型号:CIMR-A01392A
制动单元里面的电压等级选择380V(或400V).

6点赞
相关问答

请问如何选择变频器制动电阻的阻值和功率? 说具体点好吗?

先确定需要的电阻功率,其原理是把机械的动能全部转化为消耗在电阻上的热能。所以大致分两种情况: 1、位能型负载(比如起重设备),P=MGH/T(M是所提升设备的质量,g是重力加速度9.81,h是的的很大高度,t是设备在受控的情况下,从h放到很低点的时间)。 2、水平移动负载,P=1/2MV2/t(动能公式:质量*速度的平方/2/t)T是你所设定的从速度v到停下的的时间。 这样计算出来的就是系统所需要的电阻的功率。然后,根据所选用的制动单元所提供的电阻参数,就可以查出相应的电阻阻值,因为每一种制动单元所能承受的制动电流不一样,所以需要配置的电阻阻值也不一样。

220V变频器带220V电机,选什么变频器?

当然选220单相变频器啦。用380也可以。但成本相对要增加。对了。你那个电机必须是三相220V的哦。

怎样区分变频器使用场合是轻载还是重载,选型时应怎样注意

如水泵、风扇等比较匀速的设备为轻载(正常使用功率比马达额定功率要小很多);如吊车、冲床等为重载(经常可达到满载或瞬间负荷较大的情况),重载一般选用矢量型变频器。

220V变频器怎么能控制380V电机呢?

个人建议,仅供参考 220V电压是供给变频器的,而变频器的出线是供给电机运转的电压(380V);通过对变频器的调节,可以实现对对点击的控制

变频器如何选型

欣灵变频器作为一种高效的电动机电源驱动设备,在沧炼得到广泛应用。本文根据变频器运行、应用中总结出的经验与,提出了使用变频器时应注意的一些问题,并就此提出意见,以期得到大家的共识和重视。 选用欣灵变频器设计时,应充分考虑到所应用场合使用工况条件的最恶劣情况,留有足够的设计裕度和必要的保护措施。在选型时应对技术性能和经济指标进行综合考虑,以选择相应的变频器规格容量。如果选型不当造成变频器容量偏小,对变频器的效率和正常运行影响极大。 变频器选型的容量应作如下考虑:对连续运行时所需变频器容量Po(kVA)必须满足如下几点: (1) 变频器容量必须大于负载所要求的输出,即 (2) 变频器容量不能低于电机容量,即:(3)变频器电流I0应大于电机电流,即I0≥kIM (4)起动时变频器容量应满足下式: 以上各式中:Io为变频器电流;GD2为电机轴端换算;tA为加速时间,根据负载要求确定:k为电流波形补偿系数(PWM控制方式时取1.05~1.10);TL为负载转矩;η为电动机效率(通常取0.85);COSφ为电机功率因数(通常取0.75);PM为负载所