收藏本站 我要纠错

暖通工程中对开多叶调节阀如何套定额

2021-06-14 20:27 调节阀品牌榜
1个回答
坠入北海

在安装定额的《通风空调安装工程》一册中找“对开多叶调节阀”安装,选择相应的周长(mm以内)即可

3点赞
相关问答

气动调节阀型号怎么选择 气动调节阀型号的特点有哪些

  气动调节阀虽然在我们的日常生活当中并不是特别的常用,但是其实他却在我们的日常生活中起着重要的作用。气动调节阀,它主要应用于石油化工电力等行业,用来控制信号完成调节管道介质。因此它的重要性不言而喻,因为他比较专业化,所以我们在进行选择的时候,应该如何选择呢?下面跟随小编一起来了解一下气动调节阀型号的选择。  气动调节阀型号怎么选择  1、明确气动调节阀在设备或装置中的用途,确定气动调节阀的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。  2、确定与气动调节阀连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。  3、确定气动调节阀的型式:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。  4、确定动作方式可分为:直行程和角行程两种方式。  5、选择气动调节阀的种类:闭路气动调节阀、调节气动调节阀、安全气动调节阀等。  6、

上海嘉德阀门选一台气动调节阀,有哪些?可以透露下吗?

这个很多啊,我曾在上海嘉德阀门看过,有官网的 。

调节阀的型号怎么编制

调节阀型号通常应表示出调节阀执行器大类、执行机构形式、执行机构特征、阀结构形式、公称压力、作用方式等要素。调节阀型号的标准化对调节阀的设计、选用、经销、提供了方便。

气动调节阀如何接线?就是跟PLC的模块连接?

既然叫调节阀,那么不单单是一开一关两种状态,还有其他状态可调节。现在一般的启动调节阀的输入信号有4~20mA和0~5V或10V,不过由于电压信号在传输过程中衰减和干扰都较大。因此使用最多的就是4~20mA信号。首先经过程序运算后通过模拟量输出(AO)模块向外输出4-20mA信号,该信号通过信号隔离器后直接接到调节阀中,接线也很简单就是信号+接调节阀的+,-接-就可以。以西门子S7-200PLC为例,下图为接线图,注意线缆需使用KVVP或RVVP屏蔽电缆。正负极千万不要接错。

气动调节阀怎么选型?

调节阀的选型有几种根据。现说说最基本的选型参数:介质;口径;流量特性;作用方式;压差;材质等,还有就是连接方式啊,要不要配附件啊等,要知道的更详细,去买书看,或者去厂里上班去。

调节阀气开气关是如何规定的?选择原则是?

气开与气关的选择原则是安全上的需要。气开与气关又叫做事故关和事故开。这样就好理解了。当事故发生时,也就是气源中断时,从安全角度上来看,如果调节阀关上更加安全,那么就选用事故关,也就是气开(通气开,无气关)。反之,如果气源中断,如果调节阀打开更安全,那么就选用事故开,也就是气关(通气关,无气开)。