配电箱中的接线排分别有:A排、B排、C排、分别是三相火线,N排是接中性线(零线),PE排接保护线(地线)
22千瓦的电动机星角启动箱的的接线排应选用可通过50A或大于50A的接线排。如果要在接线排上打孔安装接线螺栓,可使用截面为15x3mm的铜铝材料(安全载流量分别为162A和127A)。以下是计算过程:电机的启动过程虽然启动电流很大,但都是一个暂态过程,时间很短,在一般的系统中,计算回路中的连接电缆,接线装置仅考虑常态的工况,不会考虑此暂态过程。22KW电机在额定状态下,很大工作电流 I 的计算公式如下:I = 22KW/(根号3 x 380V x 功率因数)= 22KW / (1.732 x 380V x 0.8)= 42A按照42A电流值,再给于一定的安全系数就是配置电缆、接线排的计算基础。
人才啊。算了吧,没一定的基础贸然焊的话会适得其反的。
优秀个问题 我想了半天你这个主板是不是放到机箱里就出问题 如果是这样的话那么我感觉 你看看是不是主板下面的机箱打铁 或者我想你很好检查一下主板的焊接点是否都牢固 还有又没有表面电容有没有问题 还有要检查一下你的电源线 电源接线是不是有问题? 费用不高这些东西 50元以内就可以搞定 你比如电容才不几毛钱 不过也不能说百分之百就很便宜 如果是主板后板线问题 那么你可能要换主板 第二个问题 这不是办法 如果真的要横着放 那么请你用卧式机箱 很容易的办法就是你把机箱横放把显示器放在上面 好了看看像不像386 哈哈哈哈 开玩笑的阿 第三个问题 这个我们谁都没有办法 优秀 你先看一下说明书上有标示 第二 如果实在没有办法 你找同样主板照着插 回答者:wangxyi - 助理 三级
用个一字的小螺丝刀插进上面的小平口,再把剥好的线插进下面大一点的口,拔出螺丝刀,OK了
接线排规格有:JX2-10,JX2-25,JX2-6,JX3-0505,JX3-1005,JX3-2005,JX3-6005,JX3-10005,JX5-0505,JX5-1005,接线排是电气设备中,用来连接线路的一种电器元器件。接线端子排每排接线端点数的数量是不同的,可根据工程技术参数的需要而确定其型号。接线排,常用英文字母和数字,或用汉语拼音字母加数字的方式,来标明接线端子排很大接处点电流的流通量,以及接线端子排的尺寸和端点数量,也有用来表明厂家系列产品的型号。
如果有暖气入户,接到暖气管路上也可。 一般新居室都有零电位接线排,接上即可。 如果没有,在火线零线上接漏电保护器+空开也可以