收藏本站 我要纠错

电流计算,选择电缆和空气开关

2021-07-02 16:55 空气开关品牌榜
1个回答
DylanAckers

首先要说的是,在国内,市电经过变压电源都是380V/220V, 其次要说的是,计算电流要分2种情况来说: 1、非纯电阻电路,如三相异步电机等等,计算时需要考虑无功,所以功率因素要低于1,正常一般取0.65~0.8,保守地计算的话取功率因素为0.65。那么如果知道电机功率求线路的电流的话,三相平衡负荷可以采用估算法来求:I=P/(1.732*U*cosφ),cosφ表示功率因素,1.732表示3开根号;不平衡负荷按每相单独计算,其公式为I=P/(U*cosφ)。假如7.5KW的三相异步电机,一般cosφ估算时可以取0.65,根据公式得到:I=7500/(1.732*380*0.65)=17.5A,那么在选择空气开关时,空气开关额定电流为计算电流的1.25~1.5倍,上面实例选择的空开其额定电流IN等于25安即可;电缆选择时计算时,1平方铜线按通过5A电流算,电缆线径=17.5/5=3.5平方,取标准规格电缆为3*4平方+1*2.5平方。 2、纯电阻电路,如电阻炉、电饭锅等等,计算时分三相平衡负荷和单相负荷,由于纯电阻电路其功率因素为1,所以计算公式,三相平衡负荷:I=P/(1

6点赞
相关问答

施耐德电气空气开关露电保护效果怎么样?触电会立即断开吗?

漏保就是具有防触电和漏电的跳闸功能,还兼有短路跳闸功能。

8500瓦的即热热水器 可以用德力西空气开关吗?

63安可以用13000瓦左右 足够了 放心用

雷巽源空气开关好不好用?兄弟

好用,有了它,雷雨天可以高忱无忧,我很满意

一般家庭进户总的空气开关选多大的?

一般家庭进户总的空气开关选C32或者C40就足够了

家里选多少安的空气开关?

可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑

家用配电空气开关+漏电保护器如何选型?

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。二、计算公式:Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:Ijs-------计算电流;Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A----------对应线路为BV-2.5;20、25A------对应线路为BV-4;32A----------对应线路为BV-6;40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。三、品牌:很好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE