故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。
采用RS422 通讯方式时可能出现问题的原因:
(1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确;
(2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232);
(3)控制器至数据收集器的距离超过了有效长度(1200M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其它程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应;
(6)线路干扰,不能正常通讯。
采用RS232 通讯方式时可能出现问题的原因:
(1)控制器与电脑串口之间的接线不正确;
(2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422);
(3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其它程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号与实际设置、联接不对应。
2
故障现象2:将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没
MG236B 密码门禁控制器使用说明书一、 产品简介:所有资料不会因断电而丢失,采用新技术,功能强大,具备感应卡或者密码开门、感应卡加密码开门、纯卡开门三种方式。二、 技术参数:工作电压:12DC:负载电流:电锁输出:1A 报警输出:50mA。静态电流:
所说当普通门禁控制器读卡器接入接口也 RS485; 普通门禁控制器读卡器接入接口也韦根格式需要另配RS485转韦根转换器
装一个微信门禁系统吧750挺好用的,可以用微信控制 吉奥尔有 去看看把