永宏PLC FBs-24MA如何与岛电SR93温控表通讯

2021-07-20 17:10 温控表品牌榜
1个回答
fgbikQQNDhce

先选择通讯方式:485通讯,MODBUS通讯 设置通讯参数:地址,通讯方式,通讯速率,奇偶校验等 认真查阅岛电SR93温控表通讯说明书,找出仪表中写入设定值和PID参数等寄存器地址,看不懂,求助仪表厂家给通讯范例。 可以先用仪表厂家的通讯软件和仪表通讯,证明仪表通讯功能和通讯硬件接线方式正确后,再连接PLC通讯,否则不知道问题出在什么地方,这是我做通讯的经验。 PLC通讯指令需要查阅PLC指令说明。 通讯的步骤就是这样

5点赞
相关问答

温控表的允许误差是如何计算的?

看来要认真学习智能温控表的校验,我就来说说吧: 1、楼主说的校验方法是正确的; 2、关于精度问题,得看你的仪表铭牌上的精度指标,例如:0.5%F.S,代表误差不会超过满量程的千分之5,具体代表多少数值需要你自己计算。再例如:量程1000度的仪表,误差不会超过5度。超过5度就不合格! 3、至于不合格需要怎么处理,不同仪表有不同仪表的修正方式,具体得看你是什么仪表,查查说明书,再不行就咨询厂家。可以肯定的是智能仪表的调试修正都是通过菜单来操作的,不需要你说的电位器了。 校验的基本原理是这样的: AD采样经过放大处理后的输入信号,将之转换成一个对应的数字码,例如1000~4096,校验时让CPU记住1048是零点,4052是满度,OK,以后CPU就按这个码子来分辨输入的信号了,但是过一段时间后,前端的放大电路发生了长期漂移,1048不再是零点,4052不再是满度。就需要重新调校。也就是让CPU重新确认零点和满度的码子。 也就是说校验时,需要输入一个模拟真实传感器的信号,还需要通过菜单确认。 另外需要注意的是,热电偶数显仪在校验时,有个冷端温度的补偿问

台达温控表如何接线?

先肯定你的表内是继电器输出吗?如果是应该接19-20,表通电后由于设置的跟测定的有温差,继电器19-20闭合18-20断开。

温控表自整定怎么用及含义

将温控表和系统连接,预设温度,启动自整定,温控表通过几次升温降温,使用自己所带的程序,整定出一个合适的PID参数,便于使用。

厦门宇电温控表 怎么调不了

问题太含糊。温控表调不了的原因,要么你设定了锁定,要么表坏了。

plc与温控表通讯

温控表和plc,一般用模拟信号通讯. 用现场总线的话没有用户协议,要自己写自由协议.麻烦