绝缘杆的试验标准 (1)绝缘杆的耐压试验标准 目前我国制订的绝缘杆耐压试验标准是根据使用电压等级的不同而分为两类,一类适用于10~220kV,另一类适用于330~500kV。部颁《电业安全工作规程》规定:对用于10~220kV的绝缘杆,只进行1分钟工频耐压试验;对用于330~500kV的绝缘杆,则需要进行5分钟工频耐压试验和15次操作冲击耐压试验。这是由于它们电压等级高、绝缘杆的长度长,在长间隙下的操作冲击放电特性与工频放电特性之间存在着十分明显的差异,因此,工频耐压试验已不能替代操作冲击耐压试验。 部颁《电业安全工作规程》对绝缘杆耐压试验的规定,如表2-26所示。 表2-26 绝缘杆耐压试验标准 电压等级Un(kV) 10 35 110 220 330 500 试验长度L(m) 0.4 0.6 1.0 1.8 2.8 3.7 1分钟工频耐压U1(kV) 型式、出厂试验 100 150 250 450 / / 预防性试验 45 95 220

4点赞
相关问答

高压绝缘杆的电阻是多少

高压绝缘杆的电阻 可用2500V的绝缘电阻表测试,操作杆的绝缘电阻,其值不得低于10000MΩ。

绝缘杆什么用什么制成的?

绝缘杆用空心绝缘管、环氧绝缘层、玻璃钢纤维等绝缘材料机械加工制成。

在使用绝缘杆时,操作人员应注意事项有哪些?

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线;(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分,应注意手不能超过护环,同时要戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋)。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。