75KW风机启动柜怎么制作?

2021-12-26 23:09 启动柜品牌榜
1个回答
j***d

隔离开关300A总开关250A,采用星三角启动方式,三只交流接触器也要250A,时间继电器,很好加中继电器. 当然有条件可采用变频器启动运行如果柜子自己做尺寸80乘40乘200(cm)铁皮角铁,配以电流表400A三只加电流互感器,电压表500V,电压转换开关,启动,停止,指示灯等按扭,更多电气知识www.xyyfdq.com

2点赞
相关问答

怎样为电动机选择启动柜

11千瓦及以下可直接启动,15至30千瓦采用星三角,45千瓦及以上宜采用自耦变压器或软启动。

自耦降压启动柜怎么实现自动抽水

回答是:采用电接点液位控制器与自耦降压启动柜配合来完成。实现自动抽水亲:如果你觉得回答的还算可以,请[给个满意回答]吧.祝你工作顺利!

自隅减压启动柜如何连接浮球开关

把控制电路的电源断开,串入浮球开关就好了。

自耦降压启动柜怎样调节降低电机转速吗

自耦变压器降压起动,电流下降效果较好。原因有二个,一是把电压降下来后,起动电流也同比下降。二是变压器的作用,高压侧的电压高,高压侧的电流成反比后又下降了一次。所以电流下降倍数是降压比的二次方关系

电机启动柜不切换怎么办

电机启动柜不切换怎么办? 1,请查时间继电器线圈是否有问题。 2,请查时间继电器辅助触点是否接触不良。 3,检查主接触器辅助触点是否接触不良。 4.,用于切换的接触器是否有问题。

消防巡检柜与消防启动柜的工作原理

消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为