熔断器的容量是以电流A为单位,若要按设备的功率选择熔断器,以下作为参考资料。
(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。(注:并联电容器组或单台电容器选用熔断器时尺码应选大些比较合适,电容器自身会产生甬流和谐波以防熔断体击穿,比如保护电流32A选用RT18-32型那就是熔断器的满载电流,电容器产生甬流和谐波可能熔断体会击穿。应选用RT18-63型熔断器和32A的熔断体。
(5) 电焊机 熔体额定

6点赞
相关问答

15Kvar的电力电容选多大的熔断器,50A可以吗?

额定电压是多少啊?电流=容量/额定电压 如果是低压电容熔断器的容量可以按电容容量的2倍选用,即15*2=30A,50A熔断器有点大。

如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?

1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!      例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;      电动机功率55KW,则额定电流为110A;      额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!      2、选择空开如下:      电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;      例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;      电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;      注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;      3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;      4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.

熔断器的电流怎么选择?

熔断器所产生的能量P=I2*R 也就是你熔断器的电流到了门限值,熔断器就熔断。 标准保险丝的溶断电流为标称电流的2.5倍,也就是1A的保险丝熔断电流为2.5A 正常来讲你的设备会有额定功率,根据功率算出设备的标称电流,按标称电流选熔断器,因为设备启动是多会有过冲现象,所以实际熔断电流要大于标称电流。

22kw电机如何选择熔断器

电动机用熔断器一般在以前的电路控制方面比较常见。 主要用做电机的短路保护用。 现在随着断路器和电动机保护器的逐步普及,熔断器作为电机短路保护渐渐很少人采用。 一般配100A的空开就可以满足短路需要和堵转需要。当然选配对应的热磁式保护器更好。 用熔断器作为短路保护的有很大的弊端,当单一线路电流过大或者熔断器本身有隐患时候,会一相熔断,而不能及时脱开电机三相电源,反而导致电机缺相运行,如果控制电路保护不当,电机危害很大。现实中很多熔断器由于接触不良而导致熔断,电机就自然处于缺相模式。 所以国际各大电气公司标准都是断路器+接触器+热继电器来完成电机控制和保护。还可以用热磁式电动机保护器(断路器加热继电器)+接触器来完成。很少用熔断器来控制。熔断器主要用在保护一些电力电子器件(变频器,可控硅器件,加热电路等)和控制电路做短路保护。

10kv高压电容柜熔断器电流公式怎样计算?

10kv高压电容柜熔断器电流计算:I=Q/(1.732*10) A 其中:Q-------千乏 高压电容柜熔断器容量选用电容总工作电流*2倍

怎么根据电机功率选择熔断器?

电动机熔断器选择,一般为额定电流的2-2.5倍。110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1-1.5倍。熔断器的额定电流与熔体的额定电流不同,某一额定电流等级的熔断器中以装入几个不同额定电流等级的熔体。所以选择熔断器为线路和设备的保护时,首先要明确选用熔体的规格,然后再根据熔体去选定熔断器。 选用原则: 1.熔断器的保护特性必须与保护对象的过载特性有良好的配合,使其在整个曲线范围内获得可靠的保护。 2.熔断器的极限分断电流应大于或等于保护电路可能出现的短路冲击电流的有效值,否则就不能获得可靠的短路保护。已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。说明:1.口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大