翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
我也不知准不准,没有用过,牌子应该可以的
如果三相平衡,如三相电机,三相空调也可以近似平衡,完全可以用单相电表*3 单相电表可以选220V 6A,然后选择合适的互感器变比 当然选三相电表测单相也是可以的, 看你的样子,好象是要测多个分路的小分路负载,既然是小负载 可选直接式的电表,不用互感器,用导轨式的,只有空气开关那么大的电表 电流80A以内都没问题 你如果负载很大,柜内空间不可能很小的
电表的等级标示误差百分比,1.0就是表本省的误差不超过正负1% 如果是用于收费计量的话,1.0级的表误差都大了。 用0.5以下的。
负荷电流约500kw/(380v*1.732)≈760A。 互感器可选750A/5A 电能表选6A
1电流小于100A的,可直接选用量程匹配的电能表。 2电流大于100A的,必须使用电流互感器,由于大多电流互感器的额定二次输出为5A,所以电能表应选择5(6)A的电能表。括弧中6表示很大可测量6A的电流,这与互感器可120%过载相符。
综合倍率是多少从电能表上是看不出来的,表上只能看出表自身的倍率,而你是想知道综合倍率是多少; 综合倍率是考虑了互感器和电能表后的倍率,而表上不能看出互感器的倍率是多少,需要知道互感器的倍率,还需要到现场查看互感器的铭牌。