收藏本站 我要纠错

如何选择漏电断路器?

2020-08-10 13:15 漏电断路器品牌榜
1个回答
jd_158822cxv

漏电断路器有三个作用,一是当电路漏电时(小于100毫安),立即切断电源,二是当电路中过流时将电源切断,三是当电路中有突然的电流大范围的变化,也会将电路切断。 选择:选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用 按使用目的选用: ①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器 ②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器 ③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器 按供电方式选用: ①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器 ②保护三相线路(设备)时,选用三极产品 ③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品

3点赞
相关问答

漏电断路器与断路器有什么区别?家庭用哪个?

断路器是对电路起关断、限流保护的一种装置。 带漏电保护的断路器除了上述作用外,还可以在用电器发生漏电时自动跳闸,从而起到防止触电的作用。 对于人体能够直接接触到的电器,如电热水器、电开水壶等,一般采用带漏电保护的断路器。 对于人体一般接触不到的电器,如空调机等,选用断路器。 关于断路器的大小选择,总开关按电表的电流值选就可以了,例如10A的电表就选10A的断路器。 对于分开关则按电器上标的额定电流选就可以了。 值得一提的是空调器的断路器,必须选动力型的不能用照明型的。 选断路器时如果你想放大点余量很好别超过1.2倍。 这些卖断路器的都知道。 楼上的学妹很热心,但是忘了一点。中国的低压供电电压为,三相电380V单相电220V,全中国没有例外(包括台湾、香港、澳门)。 低于220V的供电电压是110V,那是小日本的电压。

怎样判断漏电断路器是否坏了?

漏电断路器虽然只用3根相线,但在电源端是一定要接N线的。当接上电源端的N线后,如上电按试跳按钮不能进行保护动作,那漏电断路器肯定坏了。漏电短路器不接零线不会跳闸,漏电短路器保护的设备不能接零保护和接地保护,否则也不会跳闸。漏电短路器的漏电功能只能适用于没有接地保护和接零保护的设备。有接地保护和接零保护的设备漏电电流都从地线或零线走了,漏电短路器反应不出来。漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开

单相漏电断路器的规格是哪些

单相漏电断路器的规格:10、16、20、25、32、40、60、100几种型号

怎么选择漏电断路器的大小

漏电短路器的大小选择可从两个方面选,一:额定电流 ,及断路器承载的电流 ,。选择电流等级的要看你的断路器是否具备过载保护功能,1:如果有过载保护功能的,其选在的电流需要和电线的平方数匹配使用,建议一平方承载电流6-8A。2:不带过载保护功能的。至少要导线可承载的很大电流一致,越大越好。二:额定剩余电流动作值。人身保护一般选30mA.

怎样看漏电断路器上的标识

以正泰NB1L产品正面移印内容为例:C25,说明:瞬时脱扣类型为C型,如果是B,就是B型,是D就是D型。25说明额定电流25AI△n 0.03A,说明漏电流大小为0.03A,即30mA,如果是0.1A,0.5A就是100mA,500mA。家里用一般都选择30mA一个框里面数字10000,说明分断能力为10000A一个框里面数字3,说明能量等级为3级,限流能力很高。230V~:说明额定工作电压是交流230VIEC/EN 61009-1,说明符合的国际标准。对应的国家标准为GB 16917.1t≤0.1s说明出现漏电流时的动作时间小于等于0.1s,属于瞬动型一个框里面有两条波浪线,说明适合与交流和脉动直流的线路中一个线路图,是漏电断路器的接线图,示意图。一般都有一个红色的按钮,上面有一个字母T,是表示试验按钮,就是安装好以后,通电情况下,按一下这个按钮,如果漏电断路器跳了,说明是好的,没跳说明接线有问题,或者断路器是坏的。