折旧换新,是我自己安装的,很容易,没有必要找师傅安装
管道中的风速为13.1m/s,直管阻力约为6Pa/m,15米约为90Pa,3个支管,算是3个T型三通,每个200Pa左右,为600Pa,这样总阻力约为690Pa,这些只是风管上的阻力估算,不含阀门等的阻力...