漏保就是具有防触电和漏电的跳闸功能,还兼有短路跳闸功能。
空气开关跳闸一般都是由于负载超过了该空气开关的额定电流导致的,建议检查一下负载回路是否工作正常,如果工作正常则需要更换更大额定电流的空气开关,同时还要考虑导线的线径能否满足使用要求
总开关可以选NM1-100R/300。18.5KW开关选NM1-100R/300额定整定电流40A。2.2KW开关选NM1-63S/300额定整定电流6A。3个4W加热管是380V供电选NM1-63S/300额定整定电流16A,要是220供电的NM1-100R/200额定整定电流32A。这个开关体积大。你还可以参照选DZ47的,但是这不是漏电的,要带漏电在1后面加L就可以了。DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器3.产品分类3.1 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器
一般家庭进户总的空气开关选C32或者C40就足够了
可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑
一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。二、计算公式:Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:Ijs-------计算电流;Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A----------对应线路为BV-2.5;20、25A------对应线路为BV-4;32A----------对应线路为BV-6;40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。三、品牌:很好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE