收藏本站 我要纠错

三相四线电缆线型号怎么选

2020-10-26 14:35 软电缆品牌榜
1个回答
jd_cOjPZlyuqvkU

临时给电加热使用,你可以选择橡皮绝缘线,3*6+1*4平方的或者是3*6平方的。 因为橡皮绝缘线要比塑料绝缘线安全载流量高。 希望对你有帮助。

6点赞
相关问答

该选择多大号的电缆线

要选择电缆线的规格,首先要求出该设备的工作电流,根据公式:I=P÷(1.732×U×COSΦ),可分别求出功率为3000W时的工作电流,功率因数电动机铭牌上有标示出来,电动机的功率因数(即COSΦ)一般在0.75左右,求电流I=3000÷(1.732×380×0.75)=6.078A,同理可求得功率为4000W时的电流约8.103A,功率30000时的电流约为60.776A, 求出了设备的工作电流,那么就可以选择电线的截面了, (1)、3000W电动机工作电流约为6.078A一般可用1.5MM平方的BV国标铜芯线就可以,1.5MM平方的铜芯线在环境温度为35℃时穿PVC管的载流量约为11A,如果线路比较长以及考虑电压降等因素可选用2.5MM平方铜芯线比较适合(环境温度35℃时2.5MM平方铜芯线穿PVC管的载流量约为16A), (2)、4000W电动机工作电流是8.103A可选用2.5MM平方的铜芯线。 (3)、30000W电动机工作电流为60.776A,如果线路较短可选用25MM平方的铜芯线(环境温度35℃时25MM平方铜芯线穿PVC管的载流量约为64A),如果线路比较长以及

380V,250KW的电机应该怎样选电缆?计算公式是什么?

380V,250KW的电机选240的电缆就行。额定电流计算公式:W=1.732*UI*0.8 I=474.8 电缆的载流量估算口诀:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减校  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A

请问45KW的功率需要接多大的空开和电缆线?

总功率P=43.5+27+45.5=116(KW); 据三相功率:P=√3*I*V*COS∮; 得洗衣机电流:I=P/√3*V*COS∮;(洗衣机COS∮取0.85) I=43500/1.732*380*0.85=78(A); 烘干机27KW,熨平机45.5KW(合92.5KW)为发热设备,COS∮取1; 烘干机27KW电流为: I=27000/1.732*380=42(A); 熨平机45.5KW 电流为: I=45500/1.732*380=70(A); 本套洗衣设备总电流为:78+42+70=190(A)总进线需要用95平方的铜芯电缆线(明线安装70平方即可),空开250A;洗衣机进线,25平方的铜芯线,空开120A;烘干机进线,10平方的铜芯线,空开70A;,熨平机进线,25平方的铜芯线,空开120A;