收藏本站 我要纠错

安全防爆配电柜如何选呢?

2020-10-26 18:22 配电柜品牌榜
1个回答
凤程祥

因为这个东西的危险系数很高,所以在选择的时候要格外的慎重,要找正规的公司会更有保障一些。我知道远达防爆设备公司很不错。楼主可以电联一下。望对您有帮助。

4点赞
相关问答

配电柜铜排选型 600A电流选什么规格铜排?

如果不用到开关, 直接用400断路器,竖排做360mm,竖排上穿互感器,横排300mm. 断路器下面横竖拍用30*3就可以了。 载流量为400到450安。 以后添加负荷也够了。

公共场合的配电柜怎么选?商场内用什么样的配电柜比较好?

展开全部 配电箱大类分为很多的,要根公共场合的用电情况来决定选择使用哪种设备。根据自身适合的电气图纸来进行订制,或者也可以祥泰电气之类的选择厂家生产的产品。

知道功率,怎么选择电线的大小以及配电箱的大小

电线的大小按电流大大小和距离的远近选择,配电箱的大小按电流的大小选择。 比如功率160kw选择导线,160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电线120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。 配电箱只要等于或略大于额定电流就可以 300-400A都行。 选择导线必须满足的四个原则: 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。 3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线

配电箱的型号怎么选择

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3