收藏本站 我要纠错

“油温表自动校验仪"如何选型?

2020-10-28 12:17 校验仪品牌榜
1个回答
jd_136113lwv

电力变压器过载或局部异常将会引起变压器油温参数发生变化,产生不同于变压器正常运行的温升轨迹,如果长期运行在过热状态下则可导致绕组绝缘老化加快、使用寿命和安全系数降低,甚至恶性电力事故的产生。而目前我国电力系统很多大型和超大型电力变压器用于监测油温与绕组温度的压力式温度计,由于感温元件与显示表之间通过毛细管连接,针对年度检查和校验的现场拆装显得十分困难。现在的新产品已经适用于-5℃至250℃,用于电力变压器压力式温度计免于毛细管拆装的现场检定。
“油温表自动校验仪”,用于检测和校准变压器油温表上的温度计(Pt100铂电阻温度计、油面温度计、盘式温度计、压力式温度计、主变压器温度控制器、绕组温控器等;例如BWY-802、BWY-803、BWY-804系列变压器用油面温度控制器和BWR-04型变压器用绕组温度控制器等)。是非常适合供电局、输变电、检修公司、变电工区、电厂使用的温度标准设备。
“油温表自动校验仪”选型时,注意一下几点:
1、温度调控范围:-5℃~160℃。
2、温度稳定性:±0.02℃/10min;±0.01℃/10min。
3

6点赞
相关问答

如何选购“瓦斯继电器校验仪”?

校验“瓦斯继电器”的设备,目前市场主要有两种检测设备,一种是“便携式瓦斯继电器校验仪”,另一种是“瓦斯继电器校验台”。顾名思意,校验仪属于便携式产品,小巧、便于移动,可能拿到现场对继电器进行测试,而校验台比较大,只能放在实验室,不便移动,重量近350KG。两种设备对继电器测试的项目都一样。主要测试三个指标:1.轻瓦斯测试(液位测试),2.重瓦斯测试(流速测试),3.密闭测试。校验台的精度比校验仪的精度略高一些,适合对测试结果要求比较高的地方;价格上,校验台比校验仪也要高一些。

用智能压力校验仪和压力模块怎么检压力变送器

压力变送器实际标定(校验)的方法是将一个压力信号同时送到变送器和标准压力仪器的测量(输入)端,同时检测变送器的输出电流,然后对照输出电流值与标准仪器的测量值是否对应。   所谓智能压力校验仪和压力模块有多种结构形式,如果带压力发生的校验仪,可直接将发生的信号接到变送器上,这时校验仪的输出指示就相当于上面说的标准压力仪器的测量值。如果不带压力发生,它就仅仅是一台标准压力仪器。

压力校验仪如果选大了量程怎么办?

3-6bar =0.3Mpa-0.6Mpa 压力校验仪的量程为60Mpa 60Mpa*0.05%*2

单相继保校验仪怎么翻译?

relay protection tester HTJB-Ⅳ继电保护校验仪是在原HTJB-Ⅲ型基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了新的电源技术,为现场人员将电源仪器技术用于其它实验提供了便利,本仪器实现简化操作的前提下,增加仪器的功能,能对各种常见的继电器进行各项校验且面板布置精巧,让操作者操作简便,一目了然,因而迎得了广大用户的一致好评。——华天电力——自动化厂家针对这方面有详细的介绍,如果您有需要看参看他们公司的网站。

如何正确校验仪接线?

正确接线是保证校验仪工作安全性和准确性的前提。对于配备有专用接线盒的电能表,一般会预留串联外接检测设备电流回路的端子,通过电流连接片的断开或连接,可以将校验仪的电流回路和被检表串联接通或回复原有电流通路。具体做法是:确认接线无误后,轻轻拨动电流连接片,连接片应无接触放电现象;同时,校验仪应显示各相电流值以确定接线正确。如在松脱连接片过程中有放电现象,则说明校验仪和被检表的电流回路没有接通,应迅速将连接片归回原位,重新检查接线。测量完毕后,应先将电流连接片回复到原来的位置,确认无误后再拆校验仪的接线。采用钳型互感器接入时,应按正确的电流方向和相序逐一将电流线夹在钳口中心。电压端的接入只需按正确的相序,将被检表电压端与校验仪电压端并联。该数据由江苏金湖奥特美自动化仪表厂免费为您提供

“时间校验仪”如何选型?

“时间校验仪”是针对时间继电器,高压开关测试仪,继电器保护测试仪及各种高精度记时仪器的校验。“时间校验仪”选型时注意一下几点:1.校验时间:1ms------9999.99ms弹跳时间:1ms----99ms2.分辨率:0.01ms误差:0.2%3.启动电平:DC5V,12V,24V,110V,220V(可选)4.停止电平:DC5V,12V。(可选)5.内置电源:DC20V----230V(误差1%)6.电源:AC198V—230V