在照明配电箱中pe是怎么算出来的?

2020-10-29 23:28 配电箱品牌榜
1个回答
j***哥

你好,我是建筑设计员的电气工程师,你要的是照明配电箱总箱的负荷计算过程对吗?是的话,我下面一条一条来回答你! 1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW计。 2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的很大功率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。 3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW。但是肯定要留冗余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座)是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。 4、

6点赞
相关问答

德力西配电箱支持千兆网速吗?

这和盒子无关,千万兆看你的光纤,猫,路由,网线7类。

配电箱中的总断路器如何选择?

因为5.5KW有11A电流,4台共44A电流,一般配电箱的总开关必须要有足够大的裕量。所以应选择100A的断路器。

配电箱怎么配开关?

看图吧,可能不太清楚电源进到二楼大配电箱处,经过楼层开关后上三四五楼的小配电箱,一二楼的开关都装在二楼的大箱内。楼层的开关要带漏电保护功能。进户线至少要16平方铜线,到各楼层配电箱的要6平方铜线,各个分开关出线2.5平方铜线。追问 : 看不懂图呀,进户线是从一楼进的,要怎么配,用什么开关?是空开还是漏电开关? 追答 : 进户线在一楼的话,就把大配电箱装在一楼。 各个楼层的总开关用带漏电保护的。追问 : 就是想自己装,我这也个农村家用的,装明线,也简单,就是配电箱,不知道怎么装。一楼要用一个整栋楼的总漏电开关吗?然后每层楼再串连一个当层的漏电总开关?零线是经过漏电开关后共用吗?别