收藏本站 我要纠错

三星电机烧用摇表怎么判断?

2020-11-12 20:17 摇表品牌榜
1个回答
jd我就是我zvy

用摇表摇电机任一火线端子与电机外壳之间电阻,如果摇出的绝缘值小于0.5兆欧,说明电机已烧 另外也有摇的电阻值很大 这时你要摇下三相中任一两相的绝缘,正常应该为零,如果有两相绕组间电阻不为零,说明绕组烧断了,也可以判断出电机已烧。

1点赞
相关问答

如何用摇表测出电线短路位置

用摇表只能测出电线短路,不能测出具体的短路位置。

怎样用摇表测线路是否接地

摇表买好一点的,测电阻的几个档里会有带蜂鸣器的一个,就用那个,一个表笔接线路,一个接地,如果蜂鸣器响就是接地。那个档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。如果万用表没有那个档,就打在电阻档上看电阻,一般小于100欧就有问题。 没有接地,显示确实是1,那是超量程的表现。我们用的表就听声音不看示数。看示数也可以判断的,太小了就不对。

怎样用摇表测线路呢?是否接地?

摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“

怎样用摇表判断电机的好坏

摇表只是用来测量电机的绝缘情况是否正常。用摇表分别测量各绕组与电机外壳的阻值,一般情况下都会大于的2M欧姆的,在潮湿情况下,至少要大于0.5M欧姆,如果小于这一数值,则说明电机绕组与电机主体绝缘值不良,绕组线圈存在烧坏,含水量超标等其它原因,需要作进一步的处理。

绝缘摇表电压等级如何选用

1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。 b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。 3.测量 测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。 4.读数 读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。 5.记录数据 记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。 6.测后工作 拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物

怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻

很低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:abc420342671 假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地,与相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头都散开不用管?答:1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了?答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧。只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地电阻。方法和要电缆一样。单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇?答:单相电机和三相不一样,火线与零线都摇也行,要一个也行不会对电机有影响,但是摇表L接火线,E接零线摇的话,结果也一定是0兆欧(前提是线圈没烧断现象)。只需要摇相间与外壳就行了。不知道我说的够不够明白,你看一下不懂再联系