收藏本站 我要纠错

温度·流量·压力变送器有哪几种型号

2021-12-27 09:52 压力变送器品牌榜
1个回答
野***红

你问的太笼统了, 以下仅供参考,有具体疑问可以交流 压力变送器选型 压力变送器应该如何选型,以下几点供参考 1、变送器要测量什么样的压力 先确定系统中测量压力的很大值,一般而言需要选择一个具有比很大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定很大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。 2、什么样的压力介质 黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。 3、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 4、变送器的温度范围 通常一个变送器会标定两个温

3点赞
相关问答

压力变送器跟差压变送器有什么区别?

压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号(如:0-10VDC)输出,而差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差, 将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。差压变送器有两个接口,主要测两个口之间的差压,压力变送器就一个接口,测表压或绝对压力。应提供的参数:量程 综合精度 输出电压 供电电压 工作温度 螺纹衔接 信号引出接口等 本资料来源于江苏金湖奥特美自动化仪表厂

请问 压力变送器的测量范围如何计算?

测量仪表的测量范围选择原则是:让正常工作的被测参数落在仪表量程的2/3~4/5区间,如果极限参数可能超出正常很多,也可选 1/2 。 所以测量范围可在 -10~20KPa 或 -10~25KPa、 -10~30KPa 中酌情选择。

压力变送器如何校准?需要什么设备

主要用于工业工程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量的测量。压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流信号。说明:您说的二线制压力变送器,是电动型的一种,需要根据《JJG882-2004压力变送器检定规程》开展校准工作,需要的设备如下:1、DC 24V供电电源一台;2、mA电流表一台;3、电压表一台;4、标准压力表一台;5、压力源一台;6、活塞式压力计一台(有此项时,4、5为选配)。

压力变送器怎么调整

你需要怎么调整。 压力变送器,温州中宣仪表有限公司

液氨压力变送器为什么选DN25

压力变送器的常用接口一般为DN15、DN20、DN25、DN50,后面两种规格多用于法兰连接,前面的多用于螺纹连接,某些特殊场合带有DN80的,实际现场应用时,要综合设备制造、现场安装情况、介质的状况等因素来确定。

测量液氨的压力变送器为什么选DN25

DN25是公称口径,这个设计没有固定的标准,与设备情况、现场情况、工艺要求等有关,压力变送器接口通常是DN15、DN20、DN25。